لم أصدق مارأيت عندما كنت ذاهب لشاليهاتي الواقعه على البحر ... وجدت جسورا جاري تنفيذها لعمل U-TURN لطريق السفر السريع في المناطق الجنوبيه قريبه من الزور ورحال .... تلك الجسور منفذه حوائطها السانده من طابوق متداخل بشكل خطير وكارثي ورخيص جدا .... تلك الحوائط المفروض ان تكون من الحوائط السانده retaining -wall وليس مجرد طابوق متداخل دون حديد تسليح ... هناك عده قوى تضغط على الحائط منها التربه والسيارات المتحركه والاوزان الميته والحيه الكثيره وتلك القوى تعمل على عمل moment مركزه الجزء السفلي للحائط عند التقاء رجل الحائط مع القاعده footing with the stem وعليه فالحائط بحاجه الى حديد لمنع الدوران ... كما ان الخرسانه لابد ان تكون قوتها وهي k وتحسب بالكيلو / سم3 يتناسب مع التصميم الكلي .... لابد من عمل قاعده صحيحه من الخرسانه المسلحه تتحمل الاوزان وتتناسب مع قوه تحمل التربيه وبطول يساعد على منع الدوران ويكون الحائط من الخرسانه المصممه بشكل صحيح من العرض والحديد وقوه الخرسانه بالاضافه الى الحاجه لعمل ظفر toe لمنع الانزلاق واختيار تربه لها angle of friction يتناسب مع التصميم .... باختصار شديد انني خبير في تلك الحوائط وياما صممت كثير منها بل وعملت برامج كمبيوتريه لها خصيصا ...انني والله العظيم لا اعرف من هي الجهه المنفذه ولاعندي عداء مع احد .... اني اجد ان تلك الحوائط ستنهار وستسبب بكارثه وطالما المقاول لم ينفذ منها الا 10% فانني ادعو الاخوه الكرام ان يساعدونا في رفع تلك المشكله الى وزاره الاشغال باسرع وقت ممكن لكي يصدر امر تغييري سريع لضمان الامن والسلامه وتقليل التكلفه فبدلا من ازاله تلك الحوائط بعد بنائها وهذا مكلف ويطيل من فتره الانجاز من الاسهل تداركها الان وبسرعه ... وشكرا